大家来评评理

发布于:2006-07-08 10:24:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们院设计的一个二类公建,防烟楼梯建,有一外窗,开窗面积符合8.2.2条规定,审查公司说让我们做机械加压送风,理由是不符合8.2.3条规定.我觉得是不相干的事情,给扯到了一块.大家说说,谁对?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • syqsjy
    syqsjy 沙发
    现在想想审图公司也怪不容易的,年终审评时,如果被抽到的图里有两个强条没有被看出来,那这个人的审图资格有可能被取消.所以,他们拼命提条件.看来,还得不断学习,努力提高自己的水平.不然谁服呀.
    2006-07-12 15:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • syqsjy
    syqsjy 板凳
    我们把情况跟甲方说了,甲方很生气,他们也咨询了其他审图机构说不用设.现在消防大队在和稀泥,说加上他们没意见.还是甲方牛,去审图公司找老总,说如果没有强条,先给他们盖章拿走再说.图拿走了,可我们不知这个意见怎样答复.
    2006-07-12 10:49:12

    回复 举报
    赞同0