土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保护与后台通信中断,原因不明?

保护与后台通信中断,原因不明?

发布于:2006-07-07 09:13:07 来自:电气工程/继电保护 11 2780 [复制转发]
保护与后台通信无故中断,一般由什么原因引起?连接方式:串口接入;接线方式:串联;波特率:9600,数据位8,停止位1,偶效验.与电脑连接介质MOXA卡,型号CP-114U

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • dlmg
    dlmg 沙发
    这种故障原因不好找,各种可能都又:
    1。保护装置的通信口由于各种原因(雷击等)损坏;
    (一般这种情况一般可以用笔记本电脑直接跟单个保护装置相联,然后给装置发召唤数据命令可以进行故障确认)
    2。连接装置与MOXA卡之间的通信线中断
    (这简单,直接用万用表就可以检查)
    3。MOXA卡损坏或驱动的问题
    4。后台软件上通信配置的问题,例如串口的端口号啊,波特率啊,校验啊等。
    以上情况都有可能出现,需要逐步检查
    2006-08-08 23:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    一个MOXA上有几个口的啊,别的能通信到吗?如果能,光纤就没有问题
    按照成本来,重新做网线
    在换其他继电器插MOXA孔,试MOXA孔是不是坏了,
    再继电器网卡换位置,看网卡是不是坏了
    就无非这么几个问题了
    2006-08-01 07:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • yaxian888
    yaxian888 地板
    我遇到过,串口,不过是因为前置机的硬盘坏了,更换后重装程序好恢复正常!
    2006-07-25 23:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    以前能通信?现在不行?
    还是地址改了?
    2006-07-14 13:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • ktzfox
    ktzfox 5楼
    为了应付这种情况,我的做法一般是施工时敷设两条通讯电缆,一用一备(冷备),甚至用两种通讯方式,主用以太网,备用485!不过相当的麻烦!
    2006-07-11 08:32:11

    回复 举报
    赞同0