土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 棉麻仓库采用线型光束感烟探测器可以吗
棉麻仓库采用线型光束感烟探测器可以吗?线形的安装高度是多少,是二总线介入报警器的吗?各位兄弟帮帮忙啊

全部回答(3 )

  • aceyang
    棉麻仓库这么易燃的物品建议采用感烟探测器,低于12m最好采用点式,更精确,误报少;
    如高于12m,只好选择线性感烟了,总线或者通过输入模块接入总线则看产品。
    需要注意的是,到底是棉还是麻?特别易燃的还需要考虑增加火焰探测器,复合探测效果更好;
    如果只是阴燃,气体抽样探测不失为最好的方法,但是造价贵了很多。
    2006-07-08 23:16:08 来自 PC 评论 举报
  • zhong-wei-jie
    如果是立体仓库,高度在12m以内最好用感烟探测器,但会受储物遮挡而影响探测效果,超过12m就只能设置线型光束感烟探测器了,高度应在储物的上方直至天棚,才能探测到全部储物的烟气。为了尽早探知火情,建议采用抽样探测技术,再在中间设置一层探测装置效果会更好些。
    2006-07-08 07:10:08 来自 PC 评论 举报
  • lldmm
    建议参考相关探测器样本。
    2006-07-07 10:37:07 来自 PC 评论 举报