先看下这个流程图

工作流程,电接点压力表(稳压器上面那个)监测到低压时,补水泵打开,抽取膨胀器(就一开式水箱而已)中的水,往系统补水。当系统压力大后,电磁阀或安全阀(控制柜下面的那两个三角)打开,将水泄到膨胀器。看到一个公司的宣传资料,补水泵流量4吨,稳压器(就是一个小的膨胀罐)容量8升。呜呼,这些东西,用来做概念炒作,骗骗外行还行,但是真要用起来的话,行吗?05K210采暖空调循环水系统定压图集及各种技术手册,说的很清楚,定压补水膨胀罐两个功能,一是调节补水泵启停,二十满足系统膨胀量,设备选型可以只满足前者,配以电磁阀泄水和安全阀泄水。调节水泵需要的有效容积是3分钟流量。这个稳压膨胀器的生产,减少了成本,搞了些概念,就是个骗人的东西。

以上为个人之见解,欢迎拍砖。

liucheng.jpg

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • shut_up
    shut_up 沙发
    一直不太懂这个选型的问题,这个膨胀灌是怎么选的啊? 大家多多讨论啊
    2011-09-30 08:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 板凳
    要琢磨琢磨~
    2011-09-30 07:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • songtingjun
    songtingjun 地板
    看过,路过!
    2011-09-28 10:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • sioml
    sioml 4楼
    版主的技术贴,要顶!
    2011-09-28 09:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • jackeichan
    jackeichan 5楼
    我来说一下自己的愚见,首先,稳压器的主要作用是来维持保证系统压力的一个辅助小系统,这个小系统一般情况下是不工作的,只有当热水系统中的水因为泄露或者水温降低导致系统中水体积减小才向热水系统中补水的,这是它的作用;其次,上面讲的膨胀罐水体积8L和补水泵流量4t/h关系不是很大,因为热水系统中是有一定的压力的,膨胀罐向热水系统补水流量和压差存在相当大的关系,随着膨胀罐中水补入热水系统中,补水辅助小系统和热水系统压差减小,补水流量也相应减小,所以膨胀罐水体积和补水泵的流量没有必然联系。