最近做的一个小区开闭所,PT柜中的熔断器和PT是做成的一个整体,铭牌显示只有A、C相带熔断器,B相没有,不知是否可行?望高手指点。

全部回答(5 )

  • bebber
    都是高手。
    厉害!
    2006-07-05 17:38:05 来自 PC 评论 举报
  • lhdlgmz
    对于内置式熔断器B相是可以不要的,对于外置熔断器应该是要装B相熔丝的,这样维护运行都比较方便。
    2006-07-05 17:07:05 来自 PC 评论 举报
  • gyw2006
    电压互感器二次侧中性点(包括接地线)上不装设熔断器,这是因为一旦熔丝或接触不良,会使断线闭锁装置失灵或使绝缘监察电压表失去指示故障电压的作用.
    这是书上这么说的,但是即使B相加熔断器的话,也是在B相引出线接地点之后加熔断器的.
    2006-07-05 16:49:05 来自 PC 评论 举报
  • bebber
    为什么?
    2006-07-05 16:08:05 来自 PC 评论 举报
  • gyw2006
    B相是可以不带熔断器的,但有的书上B相带熔断器.