土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [换热站]流量在500t/h以上的换热站,管径多少

[换热站]流量在500t/h以上的换热站,管径多少

发布于:2006-07-04 10:04:04 来自:暖通空调/动力燃气系统 11 2520 [复制转发]
请问流量在500t/h以上的换热站的供回水管径一般是多少啊?我照表查,选了500的但老师说不对。大家一般选多少啊,我感觉我没有算错

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • halk
    halk 沙发
    12楼说的有道理 我觉得应看主线多长,太长了就得DN350。一定不会是一次网,很少见有50万平的换热站。
    2006-09-09 14:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • wanpoxu
    wanpoxu 板凳
    谢谢大家给予的帮助
    2006-09-08 11:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • wwwrny
    wwwrny 地板
    “请问流量在500t/h以上的换热站的供回水管径一般是多少啊”。从问题的提出来看,管网好象是一次网。若是这样,因为一次网的温差一般在40~60℃之间,你的换热站规模也太大了,因此,二次网的投资加大,未必经济。即使是二次网,换热站的供暖面积也是十七八万平以上,且规模较大,选D325×7也可以,因为是设计流量。
    2006-07-05 13:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • dahai_2003a
    我感觉DN350的就可以了。500的流速就有点太小了。
    2006-07-05 12:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • dashuige006
    DN350
    2006-07-05 09:41:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电锅炉房设计应注意什么?

请教:0.7MPa带压的电热水锅炉房(在地下室)设计应注意什么?跟常压的相比多了什么东西呢?有相关规范吗?