土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 自并励系统逆变灭磁与跳灭磁开关的时间。

自并励系统逆变灭磁与跳灭磁开关的时间。

发布于:2006-07-03 19:32:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

采用自并励系统的发电机,当发电机内部有故障时,由发变组保护动作跳闸,保护的动作接点启动励磁系统跳闸,目前很多励磁系统采取的方式发变组保护动作跳闸信号启动励磁系统逆变灭磁,由励磁系统延时跳灭磁开关。众所周知,逆变灭磁是把直流转变为交流通过励磁变反馈给电网,当发电机内部故障时,发变组保护动作跳开主开关,隔离了系统,但是,此时在延时跳灭磁开关的过程中,逆变的电源再次给故障点提供了电源。请问此种逻辑怎么考虑的?由励磁系统延时跳灭磁开关的延时时间最好是多少?我们采用150~200ms。
  • yxwliul
    yxwliul 沙发
    领教楼主,“采用自并励系统的发电机,当发电机内部有故障时,由发变组保护动作跳闸,保护的动作接点启动励磁系统跳闸,目前很多励磁系统采取的方式发变组保护动作跳闸信号启动励磁系统逆变灭磁,由励磁系统延时跳灭磁开关。”这段话从和说起?应该是保护直接跳灭磁开关。
    2006-07-04 10:17:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.31 万条内容 · 336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

名词解释-负载侵蚀是什么意思?

负载侵蚀是什么意思? 有看到 负载侵蚀的1 段距离保护 谁能给我个解释还有 带允许式超范围(POTT)方式 是什么东西

回帖成功