给排水管道穿越楼板时套管问题

发布于:2011-09-13 16:42:13 来自:给排水工程/建筑给排水 31 32667 [复制转发]
最近看到现场施工,给水立管有防水套管,排水立管却没有,消防立管也有防水套管,管材给水是PPR,排水是UPVC,套管都是钢制套管.我又去查规范,(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)4.1.13说到排水立管穿越楼层楼板处时,分为2种,固定支承和非固定支承,当采用非固定支承的时候应加套管,不知道是不是因为这个,施工方才没有在排水立管处加防水套管.
还有个问题就是,有哪位大虾能具体说下什么时候要加防水套管什么时候要加防火套圈,还有就是我们用的钢制套管是不是就是所谓的防水套管?先谢谢了

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • zzjmails
    zzjmails 沙发
    naturesm 发表于 2011-9-14 13:58 昨天我又查了查相关规范排水管道(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)中:4.1.13管道穿越楼层处的施工 …我觉得你理解的对
    2016-11-18 20:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • wushifeng
    wushifeng 板凳
    pvc排水立管穿卫生间做法有不加套管的做法,在05图集里。阻火圈的设置在建筑给排水设计规范里,条文说明4.3.11很详细,自己可以查查
    2014-02-22 11:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • liuguanglong2012
    不小于110的高层立管需加设阻火圈。
    2013-05-21 13:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • 无意苦争春
    学习中!!!!
    2013-04-13 09:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • 在水一方oo
    本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-12 21:10 编辑

    加阻火圈的情况:4.3.11 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
    给水的话,还没看见规范上有明确的规定,我觉得一个主要的原因是给水管道时有压流,发生火灾,管道溶化后不容易窜进来。。。
    2013-03-12 21:07:12

    回复 举报
    赞同0