【请问】这个排烟双速电机的图纸怎样看?
【请问】这个排烟双速电机的图纸怎样看?
这张排烟风机控制线路图的启动原理是怎样的?特别是1SJ这个时间继电器在这里起到的是什么作用?请那位高手解答,谢谢!
发布于
2011-09-13 09:12:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xinhua1961
很一般的图纸 学习啦
2011-09-17 19:20:17
来自 PC
评论
举报
电气何求
鼠标单击图片后,用鼠标滚轮缩放图片,就可看清图片。
2011-09-14 11:20:14
来自 PC
评论
举报
liaohep
图不好看,还不能复制
2011-09-14 11:11:14
来自 PC
评论
举报
电气何求
谢谢!解答有点开窍了。
2011-09-13 10:52:13
来自 PC
评论
举报
feidankt66
这是个双速风机控制电路,它的进线端通过双电源来取电。双电源后通过一“漏电断路器”给风机供电。平时排风(低速运行),当发生火灾事故时(切断低速运行、该由高速排烟运行);高速排烟由消防控制接点来控制。当控制开关KK在自动位置时消防接点(图号 1、25闭合)中间继电器1ZJ和时间继电器1SJ吸合,首先1ZJ切断风机低速运行回路,同时接通高速风机运行回路,强力排烟。当火灾继续温度达到70°时;防火阀接点(图号1、35闭合),中间继电器2ZJ闭合切断风机高速运行回路。使风机停运。1SJ的作用是:当风机在控制箱在试验或维修时、蓝色虚线框内按钮QA'启动高速回路后为能停止高速回路而设置的。当启动QA'按钮后如果不把2KM自保接点断开,这时的手动1ZJ断开不了高速2KM回路;只有用1SJ(断开延时)把2KM自保回路断开才能停止2KM高速回路。同时用时间继电器可防止2KM触点抖动,误重启动高速回路。