土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室新风量如何设计
1.假如洁净室需要维持10PA的压力,送风量为2000CMH,那需要多少新风,多少回风啊

2.假如洁净室需要维持10PA的压力,送风量为2000CMH,设备排风为500CMH,那需要多少新风,多少回风啊

3.假如洁净室需要维持-10PA的压力,送风量为2000CMH,那需要多少新风,多少回风啊

全部回答(9 )

  • crazy_123456
    大家都在讨论些问题是不错,同样的问题10个问,甚至100个,是不是要回复100遍??你哪个老师也这么教书呢??
    2011-11-07 15:22:07 来自 PC 评论 举报
  • poorpc

    有个性的版主,我顶你~
    2011-11-06 20:52:06 来自 PC 评论 举报
  • 鼎正阿景
    规范里有提到正压风量计算方式,5Pa的正压换气次数为1-2次,10Pa的正压换气次数为2-4次。很多论文、文献都将洁净室对外正压定为10Pa,取换气次数为3次。
    2011-11-02 09:08:02 来自 PC 评论 举报
  • ruheai
    请问 这是什么规范上规定的?我是净化初学者 我想查查
    2011-11-01 15:01:01 来自 PC 评论 举报
  • crazy_123456
    搜搜本论坛帖子,有你需要的问题,表上来就发帖提问~
    2011-11-01 11:48:01 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)