我做一个钢结构的厂房,坡屋面。系统有消火栓和喷淋。我想做消防系统不外乎有2种方法,一种是结构想办法在屋顶做个消防水箱,在消防水泵房增压稳压系统,保证喷淋的前期灭火压力;还有一种做法是不做消防水箱,在水泵房做一个9个立方的大罐子,气压给水。我把方案提给了业主,并说明了2个系统各自的优缺点,让业主选择,结果业主一个都不同意,把我们叫了去,还请了专门给他们做消防的人跟我们交涉,给他们做消防的人(资历比较老)根本没有把我们设计人员放在眼里,自己谈了消防水箱、气压罐的作用和工作原理,说消防规范(建规)马上就要换了,有很多不合理的地方,说他自己就是从消防大队检审科出来的等等,他说你们设计就按没有水箱设计,水泵房要做气压罐也不用做,就做个稳压泵直接在水池抽水打进管网稳压,要不放心,就做个150L的小罐子,说消防报审的时候他搞定(有关系),还说审图中心那边让我们设计院找人去搞定……我一个设计人员夹在中间,找院里领导,领导说按他们说的做,我说违反的可是强条啊,领导说消防大队同意就行了。。。可是万一将来出问题,设计人员可以不负责任么?稳高压只有上海有,他们有地方规范支持,其他地方可没有这种说法的呀。。。汗也!
KIBO补充:这个问题涉及两个方面:
1,技术。对于规范的理解和把握;
2,实践。和各个方面如何沟通。
请各位水友谈谈自己的看法。请勿发表言而无物不知所云的回复,积极讨论奖励积分。
全部回复(93 )
只看楼主 我来说两句“上海有稳高压系统的规范”
请问只有在上海才能做稳高压消防系统吗?我在成都,能这么做吗?
我做的38米高的6层钢混结构的厂房就是设计的稳高压系统,然后室内消火栓采用减压阀,这样可以吗?
回复 举报
至于施工,让他们自己改,设计人员不能出正式文件(图纸或变更).
回复 举报