土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 五星级酒店电气装修图

五星级酒店电气装修图

发布于:2006-07-02 02:01:02 来自:电气工程/电气施工图 115 7770 [复制转发]
图纸简介:

本工程设计范围为地下一至六层强电部分,地下一层会议室与餐饮,大堂休闲区。



附件名:20066201150774466599.zip

文件大小:5107K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(115)

只看楼主 我来说两句
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    回答几点意见:
    1、设计说明与系统图不符:例如,在说明中的第四项第1条写道:本工程应急照明、疏散照明为一级负荷,其他为三级负荷,那么AK01-1(2)中的配电回路是全部属于应急回路,还是有标明的为应急、疏散回路?如果为应急回路,那此箱是否应为双电源切换箱?
    回答:AK为应急照明箱,此图为装饰图,所以没画原来的干线系统,AK2-6均来自2层AKE双电源箱。
    2、敷设方式与图例说明不全:例如,SR-ACC-WC为何种敷设方式?普通插座图例旁带T的在图纸上的图例中有,在总的图例表中没有。ALE的配电箱为何种配电箱等?
    回答:SR-ACC-WC为原建筑系统敷设方式,因施工方有了原来的建筑施工图所以在新图中没再做重复。
    3、C-BUS-B1-05为何要用漏电开关?(AL01-2箱内)
    回答:此回路为地灯台灯插座回路
    4、从C-BUS出来的回路如何区别普通与应急回路?
    回答:可以刷新再看一下,不同的线形表示方式
    5、16A/3P配5X4的电线, 是否偏大?
    回答:做为进线,不大
    6、C-BUS-MDB1、MDB1’、MDB2、MDB2’的36V DC电源从何而来?
    回答:有专用电源模块,可以见平面走向
    7、客房内AL的配电系统图为何种?
    回答:笼统的称AL,可以对应房间号对应配电系统,分AL/M1,AL/M2,AL/M几种。
    8、M-T/AL 照明平面图上无房间名称,灯与跷板开关之间的控制关系如何界定?且线的根数好象有误?
    回答:此为总统套房,无需再分房间,是一个整体。卫生间开关有指示说明,智能部分有场景控制,现场定。根数可能有误。
    2006-10-17 10:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    加密过的,不好意思,见http://co.163.com/forum/content/229_427244_1.htm,我还在郁闷啊,因为那个工程有点特殊,加密但不影响看图打图的,就是不好复制.
    2006-08-10 15:13:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(115条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.25 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店宾馆客房电控设计要点3

七,于背景音乐部分的做法:1,酒店背景音乐与一般室内括音系统不同,因为其线路长,终端分布多,所以,都采用高压(高阻)输送方式,输送模式为定压110V音频信号。2,建立酒店背景音乐广播的投资,1是客房部分的终端控制,其主要作用是背景音乐的频道选择和音量调节;2是酒店播音机房的建立,线路网络建立的设备投资,见示意图: 3,背景音乐管线直接进入主机接线端子:以4路背景音乐+1路紧急广播为例,线缆包含背