  • 学无只静
    如果进行安全角度考虑,正常情况下,只要0.2m就够了,这个数据是10kV裸带电体和接地体之间的安全距离,路灯不能当做建筑物,建筑物要上人,而且要是把路灯当做建筑物,这个安全距离就是D值,2.2m,D值是不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离,路灯和10kV是上下垂直,套D值也不对,A,B,C,D,E值规定见设计手册《工业与民用配电设计手册》P84页,带其他数据也不合适,只有从安全检修角度考虑,这个架空线要是绝缘线路,可以参考规范DLT 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程,表3中数据,把路灯当做低压,中压和低压之间的距离是1m,在实际应用中,我们也是这样做的,控制在1m以上,验收时,没有部门提出不合格要求。
    2016-03-26 17:24:26 来自 PC 评论 举报
  • 跬步
    0.8米,仅供参考
    2015-09-01 17:04:01 来自 PC 评论 举报
  • co1428802248148
    安全距离要有。。。
    2015-04-26 15:28:26 来自 PC 评论 举报
  • yong586
    应该预留工作人员维修时的安全距离,目前的安全距离是两个物体间的安全距离
    2015-04-20 09:05:20 来自 PC 评论 举报
  • qiong919
    城市道路验收规范里有个表格里规定了
    2015-01-26 11:19:26 来自 PC 评论 举报