我的二沉池是利用重力流排泥的,工程施工时偷工减料只装了一个气动阀,没有手动的蝶阀或球阀,现在我该如何更换,难道真的要用泵将二沉池打低吗,感觉工程量太大了。同行们给我点意见,谢

全部回答(28 )

  • liukunqd
    t同一17楼的意见
    2006-08-31 08:53:31 来自 PC 评论 举报
  • swangoose
    把二沉池打空了,我也没别的好招了。他们无情,我无意了。准备开工。只有这样老兄!
    2006-08-25 10:52:25 来自 PC 评论 举报
  • daizp
    不知该池的构造,如果池较大可以在池内筑围堰,把阀门区分隔出来,尽快将阀门修复,配用潜水泵不断抽去渗水,同时趁维修的机会增设备用阀门的旁通管。
    2006-08-14 19:42:14 来自 PC 评论 举报
  • 37926685
    楼上这一位兄弟的主意不错,而且同厂家生产的气动蝶阀与手动蝶阀应是可以相互换的,不过建议在条件许可时应更换此有漏点的阀
    2006-08-06 12:35:06 来自 PC 评论 举报
  • zy5mail
    可以带水更换,但是工程量巨大,可以把原先的阀门气动头拆下来,换上手轮,当检修阀门用,然后后面再另做一个同样的蝶阀,把原先的气动头装上去,原先的阀门作为检修阀漏一点也凑活着用了。