土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频空调与毛细管

变频空调与毛细管

发布于:2006-06-29 13:27:29 来自:暖通空调/制冷技术 2 1551 [复制转发]
变频空调的节流装置大多采用电子膨胀阀,不知毛细管可否用于变频空调?
  • cnlwh
    cnlwh 沙发


    有一些廉价的变频机组确实是用毛细管节流的,但是,这将使得变频措施的节能效果大打折扣,所以,使用毛细管是不合理的。
    2006-07-06 17:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • w061615
    w061615 板凳
    变频空调的节流装置是随变频变化而变化的。因此,不能采用毛细管截流。
    2006-07-03 15:53:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.37 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水冷螺杆满液式(R22)的几点疑问

满液式机组与干式相比,蒸发器壳程走氟,管程走水,从而提高蒸发温度,能效比提高.R22系统而言,干式工况:蒸发器进出水:7/12度,冷凝器进出水:30/35度.蒸发温度2度,冷凝温度40度,低压5.3bar(绝对压力),高压15.3bar.采用满夜式蒸发器,进出水温同干式,蒸发温度我能提高到5度,低压5.8bar,而冷凝温度没有改变,与干式相同,这时查压缩机工况的制冷系数为4.8,而目前市场上所推出的满液式机组所谓能效比能达到5.2,那么光是靠蒸发器改变,我个人觉得达不到这个值,冷凝器肯定也要采取相应措施来降低冷凝温度,那么满液式机组现在有没有一个测试的标准?