如题,空调送风管到底能不能穿越防火分区、防火卷帘,各位大侠知道的解释下,谢谢

全部回复(48)

只看楼主 我来说两句
  • 谢雨飞
    谢雨飞 沙发
    可以穿,但是记得要加防火阀。
    2015-10-21 02:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • demond07
    demond07 板凳
    flier_01 发表于 2011-9-6 18:37 可以在上面留实墙但更多是这么做防火卷帘的卷帘箱安装在风管下非常有实际意义,学习了
    2013-08-05 10:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • yicheng-liu
    yicheng-liu 地板
    设计的时候好多问题啊 啊啊啊啊啊
    2012-04-23 17:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • ly200865
    ly200865 4楼
    2011-09-21 16:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • 雨露天阶
    不得穿越防火分区,必须穿越时,在防火墙处加防火阀,且防火墙两侧2m范围内的保温材料采用不燃烧材料