S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
个人认为变频器不需要加,PLC需要加
发布于
2011-09-05 21:35:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wubc
学习!学习!非常感谢楼主提供资料!
2012-04-15 11:24:15
来自 PC
评论
举报
lingxuct
输出的器件本身电源给4~20mA电流元件加电压,输入侧只接收信号。
PLC和变频器都一样,输出的信号用本身的电源,外部过来的信号只接收,接收元件在本体内,不用另接电源。
如果物理信号转电流信号时需要电源,则与PLC或变频器无关,是信号源头的事。
2011-09-07 15:56:07
来自 PC
评论
举报
智库
如果是简易型的“无源二线式隔离变送器”,就必须用PLC的24V电源。压力变送器通常用二线式输出,必须加24V电源。
如果是有源的信号,就不要再加外部电源了。
关键看你的变送器类型。