S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
个人认为变频器不需要加,PLC需要加

全部回答(6 )

  • wubc
    学习!学习!非常感谢楼主提供资料!
    2012-04-15 11:24:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    输出的器件本身电源给4~20mA电流元件加电压,输入侧只接收信号。

    PLC和变频器都一样,输出的信号用本身的电源,外部过来的信号只接收,接收元件在本体内,不用另接电源。

    如果物理信号转电流信号时需要电源,则与PLC或变频器无关,是信号源头的事。
    2011-09-07 15:56:07 来自 PC 评论 举报
  • 智库
    如果是简易型的“无源二线式隔离变送器”,就必须用PLC的24V电源。压力变送器通常用二线式输出,必须加24V电源。
    如果是有源的信号,就不要再加外部电源了。
    关键看你的变送器类型。
    2011-09-07 15:31:07 来自 PC 评论 举报
  • jiangbo88
    应该不需要24伏电源,信号线直接连到变频器。
    2011-09-06 15:33:06 来自 PC 评论 举报
  • zhoujs2005
    应该都不需外加电源
    2011-09-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报