新风量与排风量怎么样个关系,不能仅仅说排风量小于新风量,有个相对精确的说法,比如如何计算?

全部回答(22 )

  • daerba88
    采暖通风与空气调节设计规范中P278,6.1.3说明中,说若保持5Pa正压,相当于门窗缝隙压出的风速为2.85m/s。若室内保持正压为10Pa时,舒适性空调新风量约为1.0~1.5次换气次数。