3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?

发布于:2011-08-31 18:02:31 来自:电气工程/电站工程 15 12509 [复制转发]
3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    母排更可靠,布置没问题的话,首选母排。
    2019-05-21 10:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    3000不就是个电机大小吗,当然用电缆!
    2016-10-21 12:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • sufeixuechun
    sufeixuechun 地板
    出线室内地面之上铜排 室外 电缆
    2014-03-30 21:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • intertu
    intertu 4楼
    用电缆和母排都可以,现场布置哪个方便就用哪个。
    2012-05-09 17:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • wangqunjiang
    我做过3MW的机组,实践证明是电缆好。原因:3MW发电机风道窄,安装铜排施工难度大,加上绝缘子的长度后,可能不满足带点距离要求,主要是指绝缘子对侧的那一部分。做了铜排最后可能还得加冷缩套管,这里连热缩都很困难。建议选用10kV单芯电缆。
    2012-05-08 12:55:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.31 万条内容 · 136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘为零可是打耐压的时候电压却升得上去???

前段时间对一个110KV变电站进行预防性试验,做10KV开关柜的时候最后一步对母排耐压,首先摇绝缘,直流5000V,绝缘电阻为零(每个开关柜的地刀已断开,母排上的接地线已解开,母联断开),开始以为摇表有问题,可换了几块摇表都一样(摇表型号:MODEL3124兆欧表 ),再次确定了开关状态没问题后一老师傅说直接打耐压试试,怪事发生了,高压可以升上去,工频32KV,而且高压电流根本没多大,完全正常,听声音也很正常,用验电器验母排也有高压。。。打完耐压后在摇绝缘,绝缘电阻还是零,无解。老师傅说可能是空气湿度太大,可我觉得如果湿度太大的话,那耐压的时候高压电流为什么很小?还有摇绝缘为什么是零,应该多少有点吧?求高人给个正解!!