求教关于循环冷却水中ORP和电导率值控制范围的问题
求教关于循环冷却水中ORP和电导率值控制范围的问题
在循环冷却水中。循环水的ORP和电导率值控制在一个什么样的范围内算是正常的啊
发布于
2011-08-31 14:57:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(7 )
自称为神的男人
ruan_yiqiang 发表于 2011-9-1 08:47 ORP 就是PH吧? 我了解PH在7.5-9 电导率3000以内ORP仪是一个综合的概念,测量值将包含余氯/Fe/Mn等氧化物的含量,
2015-02-06 01:05:06
来自 PC
评论
举报
xq363346774
这两个值肯定是越低越好,循环冷却水不是有标准的么?查查!!
我也不知道到底是多少!!无语,查到了 发上来共享哈
2011-09-02 09:20:02
来自 PC
评论
举报
foreverbaihe
ORP是氧化还原电位,说白了就是电压不同水质的orp值是不一样的,一般生化处理0RP值是负值,2mg/l的自来水含氯量有700-1000左右,要肯定的是ORP是一个水体内说有离子组成的综合指标,如果某种离子的指标明显高很多,则实际上显示的就是某种离子的标准电位值。只能粗略进行水质判断。
循环冷却水的PH一般在9.2左右。电导一般在3000us/cm作于,硬度在400-600左右。