绝缘为零可是打耐压的时候电压却升得上去???

发布于:2011-08-31 10:41:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前段时间对一个110KV变电站进行预防性试验,做10KV开关柜的时候最后一步对母排耐压,首先摇绝缘,直流5000V,绝缘电阻为零(每个开关柜的地刀已断开,母排上的接地线已解开,母联断开),开始以为摇表有问题,可换了几块摇表都一样(摇表型号:MODEL3124兆欧表 ),再次确定了开关状态没问题后一老师傅说直接打耐压试试,怪事发生了,高压可以升上去,工频32KV,而且高压电流根本没多大,完全正常,听声音也很正常,用验电器验母排也有高压。。。打完耐压后在摇绝缘,绝缘电阻还是零,无解。老师傅说可能是空气湿度太大,可我觉得如果湿度太大的话,那耐压的时候高压电流为什么很小?还有摇绝缘为什么是零,应该多少有点吧?求高人给个正解!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglu250
    wanglu250 沙发
    回复所有楼上,10KV母排上的主变进线开关分掉,站用变,接地变,电容器组所有的开关都分掉,所有的出线开关都是在分位的。。。。所谓的老师傅是供电局的,在他们看看来,耐压能打过就可以了,后来也没人深究这个问题,但这个问题一直困扰着我,前面的回复我都看了,但都没有你们说的情况,那段时间对我们深圳所有变电站的10KV部分都做 了预防性试验,每次都是用相同的试验方法,但只遇见过一次这种现象
    2011-09-01 14:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • wanglu250
    wanglu250 板凳
    楼上教训的是对,我们本来也是不敢加压的,但供电局试验所的人说可以加,那就加一点试试,还真给加上去了,也没打穿,能打过就行了,绝缘就随便写一个吧,呵呵,无语~~~
    2011-09-01 14:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。