墙肢抗震计算结果文件
====================================================
墙肢编号: 20— 4
抗力与荷载效应之比: 0.92
承载力抗震调整系数γre: 0.90
地震剪力设计值V: 207.17kn
墙肢横截面面积A: 0.43m2
平均压应力σo: 0.80MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE: 0.24MPa
砂浆平均强度等级M: 10.00
块体平均强度等级MU: 10.00
中部构造柱面积Ac: 0.09m2
中部构造柱钢筋fycAsc: 184.7KN
构造柱参与工作系数ζc: 0.50
墙体约束系数ηc: 1.10
验算不通过!墙体需配水平钢筋:
水平钢筋强度fyh: 210.N/mm2
层间墙体竖向截面钢筋面积(HPB235)Ash: 643.0(mm2)!!超筋
水平钢筋参与工作系数ζs: 0.12
回复 举报