土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ pkpm是怎么计算的配筋砖砌体层间墙体竖向截面的配筋率

pkpm是怎么计算的配筋砖砌体层间墙体竖向截面的配筋率

发布于:2011-08-31 09:17:31 来自:建筑结构/砖混结构 16 12587 [复制转发]
按照砌体结构辅助设计软件用户手册的说法,对不满足抗震抗剪强度要求的墙段,程序用红色输出验算结果,并在括号中给出墙段在层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积,单位为mm2,其配筋率应不小于7%,不大于0.17%,如果出现超筋,在数字前面会出现*号。我的问题是一个8度区的四层砖混,一层层高3900,墙体的抗力与荷载效应比0.92,给出的配筋面积是643,但是这个程序为什么判断超筋呢?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • for1122
    for1122 沙发
    这个0.17%的配筋率好像应该和墙肢的横截面面积没有关系吧?
    2011-09-05 19:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • for1122
    for1122 板凳
    程序计算结果截图
    2011-08-31 09:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • for1122
    for1122 地板
    这是程序给出计算书,
    ====================================================
    墙肢抗震计算结果文件
    ====================================================

    墙肢编号: 20— 4
    抗力与荷载效应之比: 0.92
    承载力抗震调整系数γre: 0.90
    地震剪力设计值V: 207.17kn
    墙肢横截面面积A: 0.43m2
    平均压应力σo: 0.80MPa
    砌体抗震抗剪强度设计值fvE: 0.24MPa
    砂浆平均强度等级M: 10.00
    块体平均强度等级MU: 10.00
    中部构造柱面积Ac: 0.09m2
    中部构造柱钢筋fycAsc: 184.7KN
    构造柱参与工作系数ζc: 0.50
    墙体约束系数ηc: 1.10
    验算不通过!墙体需配水平钢筋:
    水平钢筋强度fyh: 210.N/mm2
    层间墙体竖向截面钢筋面积(HPB235)Ash: 643.0(mm2)!!超筋
    水平钢筋参与工作系数ζs: 0.12
    2011-08-31 09:18:31