做了个钢框架设计,梁柱强度,节点设计用satwe和sts计算全部通过没问题,自己感觉截面尺寸也算是挺保守,但是钢柱脚节点查询无法通过,见下图一。
查看计算书,里面的项只有下面这项无法满足,请问是什么问题,要怎么调整呢?
“柱脚极限承载力验算结果:
连接系数ηj = 1.1
柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.26

柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 16.29 kN*m
柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1363.63 kN*m
**** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc

柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 17.03 kN*m
柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 597.11 kN*m
**** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc”

柱脚.jpg


计算书.jpg

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • guojinhe5611
    guojinhe5611 沙发
    极限承载力的计算程序是按照抗震规范8.2.8计算的。对于外露式的柱脚,由于Mu是锚栓的极限承载力,Mpc是刚柱子的极限承载力,因此会存在这个不足的问题。如果要调整只能修改柱脚的形式,可以选用外包式或者埋入式柱脚。
    2012-01-11 09:42:11

    回复 举报
    赞同2
  • bearkevin12345

    按照新版抗规,外露式柱脚的极限承载力的确很难过,除非锚栓够大够多

    2020-04-14 11:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 地板

    修改锚栓或改变柱脚形式

    2020-04-10 14:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • mc笨熊
    mc笨熊 4楼

    这个问题还挺常见的,除了加大锚栓和改柱脚形式,还有别的好办法嘛?

    2020-04-02 10:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • chinalxb
    chinalxb 5楼

    真需要琢磨琢磨

    2020-03-05 16:34:05

    回复 举报
    赞同0