大家看看这个柜子做的怎么样???

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-29 16:19 编辑 ]

DSCF0008.JPG


DSCF0009.JPG


DSCF0010.JPG


DSCF0011.JPG


DSCF0012.JPG

全部回复(57)

只看楼主 我来说两句
  • xm200702
    xm200702 沙发
    背面的出线应该左右错开布置。
    2011-09-08 23:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • chintclf
    chintclf 板凳
    需要说明一下的是大家看到的二次线是双电源本身自带的,我所知道的每个厂家的双电源(包括ABB、施耐德)都是那个鸟样,不怎么固定,更不要说国产的双电源了。
    2011-09-07 15:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • tongxindzyx
    tongxindzyx 地板
    感觉不好!
    2011-09-05 17:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • xcmyqq
    xcmyqq 4楼
    一般二次线路都是比较正规的,这个有点太那个了把
    2011-09-05 09:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • r706684087
    r706684087 5楼
    东西做确实很一般。先不说铜排做得咋样吧,连互感器都不固定,这样也行???
    2011-09-05 08:40:05

    回复 举报
    赞同0