土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室部分剪重比不满足要求怎么办?

地下室部分剪重比不满足要求怎么办?

发布于:2011-08-29 11:09:29 来自:建筑结构/地下室设计 34 51392 [复制转发]
各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。
部分计算结构如下:
24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20
23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56
22 1 2126.55 6152.17( 5.71%) ( 5.71%) 49008.21 1185.61
21 1 1765.40 7410.48( 4.79%) ( 4.79%) 79465.84 1131.95
20 1 1874.40 8256.63( 4.09%) ( 4.09%) 112449.02 1078.32
19 1 1995.79 8962.39( 3.61%) ( 3.61%) 146921.72 1024.69
18 1 1987.23 9608.41( 3.24%) ( 3.24%) 182548.36 985.14
17 1 1915.24 10148.49( 2.95%) ( 2.95%) 219183.67 930.73
16 1 1964.33 10578.82( 2.70%) ( 2.70%) 256607.84 875.37
15 1 2089.48 10977.40( 2.50%) ( 2.50%) 294632.44 821.03
14 1 2184.77 11422.72( 2.34%) ( 2.34%) 333217.50 779.70
13 1 2155.06 11912.15( 2.22%) ( 2.22%) 372528.28 724.43
12 1 2141.83 12413.90( 2.13%) ( 2.13%) 412770.22 669.16
11 1 2206.99 12939.18( 2.05%) ( 2.05%) 454146.06 613.89
10 1 2305.78 13536.68( 1.99%) ( 1.99%) 496895.19 565.59
9 1 2293.46 14208.38( 1.95%) ( 1.95%) 541366.12 509.63
8 1 2234.20 14911.36( 1.91%) ( 1.91%) 587925.81 453.93
7 1 2232.28 15614.61( 1.89%) ( 1.89%) 636881.62 397.68
6 1 2363.83 16362.83( 1.86%) ( 1.86%) 688475.00 352.70
5 1 2317.66 17150.93( 1.85%) ( 1.85%) 742966.31 294.94
4 1 2028.95 17897.78( 1.83%) ( 1.83%) 800549.81 237.19
3 1 1185.93 18334.60( 1.80%) ( 1.80%) 861123.31 144.94
2 1 6188.93 20889.48( 1.55%) ( 1.55%) 940871.12 792.73
1 1 988.47 21419.54( 1.43%) ( 1.43%) 1001809.75 149.36


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 99.50%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000
7 1 1.000 1.000
8 1 1.000 1.000
9 1 1.000 1.000
10 1 1.000 1.000
11 1 1.000 1.000
12 1 1.000 1.000
13 1 1.000 1.000
14 1 1.000 1.000
15 1 1.000 1.000
16 1 1.000 1.000
17 1 1.000 1.000
18 1 1.000 1.000
19 1 1.000 1.000
20 1 1.000 1.000
21 1 1.000 1.000
22 1 1.000 1.000
23 1 1.000 1.000
24 1 1.000 1.000

[ 本帖最后由 yanguqiu 于 2011-8-29 11:15 编辑 ]

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • xue456112
    xue456112 沙发
    我刚出现了一样的问题,后来查了资料才知道,一般情况下,嵌固端在车库顶板的话 地下室的剪重比不可能的 你就看嵌固端以上层的剪重比是否大于规定取值就行了。
    2016-08-21 16:43:21

    回复 举报
    赞同1
  • sdytlzj
    sdytlzj 板凳
    还是没看懂!!!!!!!
    2016-11-30 17:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城狮3377
    攻城狮3377 地板
    说的很有道理 学习了 谢谢
    2016-11-30 15:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 中村俊辅
    xiuqi-007 发表于 2016-5-12 10:39 结论呢?地下室到底调整不结论:看地下室四周是否全部都有覆土,如果都有覆土则不用考虑剪重比,只要有一侧没覆土,还是要考虑的
    2016-08-10 10:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • 中村俊辅
    tam2004 发表于 2015-8-25 17:10 坡地建筑,吊层,两面挡土,不是完全意义上的地下室,应该考虑地震力作用吧剪重比计算就有问题,但是这个 …这个偏保守的要考虑剪重比,因为你没有覆土的那一侧就会有水平力
    2016-08-10 10:22:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(34条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室外墙计算的问题

算地下室外墙的时候,地面堆载的荷载通常是考虑什么的荷载?消防车荷载要考虑吗? 看我有人通常取20kn/m2 不知道是怎么来的,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10