求助:如何计算三箱类箱体尺寸
求助:如何计算三箱类箱体尺寸
有哪位高手知道如何计算配电箱,动力柜,控制柜的箱体尺寸是如何计算的?
我是做报价的新手,就是不会算箱体的尺寸?
请大家帮忙教教我,谢谢!!
发布于
2011-08-27 13:47:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(5 )
图海迪
相关规范和用途啊
2016-03-29 15:37:29
来自 PC
评论
举报
co1450057141464
xyg1983 发表于 2011-8-29 14:38 就是把里面的元件尺寸按国际标准的间距算出来就成啦你好,请问是哪本图集或者哪里招国际标准间距规定?
2015-12-14 09:59:14
来自 PC
评论
举报
qqumin
1.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,
2当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,
3当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,
4当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.
当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线.
2012-03-31 16:11:31
来自 PC
评论
举报
hhzcp
同样的疑问?最好有实例解释下。另外你说的那个国家标准距离从那找啊
2011-08-29 14:51:29
来自 PC
评论
举报
xyg1983
就是把里面的元件尺寸按国际标准的间距算出来就成啦
2011-08-29 14:38:29
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
bingxue7722
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
125
粉丝
1
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.15 万条内容 · 277 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
