土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 负压变正压了 怎么办
刚做完一个工程
由于建设单位的修改
其中一个房间本该负压
现在成了正压
请问
怎么能改啊

全部回答(52 )

  • 2006zjyl
    调下送风和回风就好了
    2007-10-17 16:20:17 来自 PC 评论 举报
  • window-my
    加变变频器,降低频率。
    或开个旁通风管,引部份新风给其它,或直接给机房
    2007-10-15 20:49:15 来自 PC 评论 举报
  • cxf_1982
    调风量
    2007-09-20 11:03:20 来自 PC 评论 举报
  • wxs0626
    以下是引用tndiy在2006-06-28 17:06:00.0发表的内容:
    我再说的具体点吧

    本房间由单独的风机送风
    全新风 风量35000

    车间内有12太机器
    每台机器上一个排风罩
    由2台排风机拉动
    排风量好象还不到20000

    所有工作都完成了
    却出现了这个问题
    愁啊~~~ [/quote
    从新风量35000-20000=15000你这个系统一定是正压的。只有加大排风量,与减小新风量二条路了,要做到排风量大于新风量,才能达到负压的目的。目前是减小新风量,对房间的送风要求是否可行。可行的话可以加个变频器控制新风量。不然只有加大排风机的功率了。使排风风量达到35000以上。具体看你要求多少个负压。
    2007-09-19 17:09:19 来自 PC 评论 举报
  • songyt-du
    全新风直排
    二组排风系统的风管管径极可能算小了.
    如送风量必须为35000CMH,就增加排风机....使劲抽
    如排风量几个吸入口风量足够,最简单做法,浪费些送风,将空调处理后的送风管上开洞随便排了.就是不知道负荷够不够.
    2007-09-19 16:20:19 来自 PC 评论 举报