洁净空调系统
\
负压变正压了 怎么办
负压变正压了 怎么办
刚做完一个工程
由于建设单位的修改
其中一个房间本该负压
现在成了正压
请问
怎么能改啊
发布于
2006-06-26 09:36:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(52 )
2006zjyl
调下送风和回风就好了
2007-10-17 16:20:17
来自 PC
评论
举报
window-my
加变变频器,降低频率。
或开个旁通风管,引部份新风给其它,或直接给机房
2007-10-15 20:49:15
来自 PC
评论
举报
cxf_1982
调风量
2007-09-20 11:03:20
来自 PC
评论
举报
wxs0626
以下是引用tndiy在2006-06-28 17:06:00.0发表的内容:
我再说的具体点吧
本房间由单独的风机送风
全新风 风量35000
车间内有12太机器
每台机器上一个排风罩
由2台排风机拉动
排风量好象还不到20000
所有工作都完成了
却出现了这个问题
愁啊~~~ [/quote
从新风量35000-20000=15000你这个系统一定是正压的。只有加大排风量,与减小新风量二条路了,要做到排风量大于新风量,才能达到负压的目的。目前是减小新风量,对房间的送风要求是否可行。可行的话可以加个变频器控制新风量。不然只有加大排风机的功率了。使排风风量达到35000以上。具体看你要求多少个负压。
2007-09-19 17:09:19
来自 PC
评论
举报
songyt-du
全新风直排
二组排风系统的风管管径极可能算小了.
如送风量必须为35000CMH,就增加排风机....使劲抽
如排风量几个吸入口风量足够,最简单做法,浪费些送风,将空调处理后的送风管上开洞随便排了.就是不知道负荷够不够.
2007-09-19 16:20:19
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(52条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
tndiy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
22
回复
127
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.32 万条内容 · 297 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(52 )
