【讨论】变频器加旁路接触器回路是否可行?
【讨论】变频器加旁路接触器回路是否可行?
变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。
发布于
2011-08-26 11:00:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(45 )
aa5556688
学习了我是一新手
2015-02-12 01:34:12
来自 PC
评论
举报
伟大的人生
哪位有加旁路的图纸
2014-07-22 14:05:22
来自 PC
评论
举报
思议儿
feidankt66 发表于 2011-8-29 12:22 你说的这个问题;我认为可以通过变频器故障输出接点来控制工频接触器的启动和变频器主电源接触器的切断 …要是电机故障怎么保证
2014-06-05 16:16:05
来自 PC
评论
举报
feiwenyangyang
谢谢楼主分享资料
2014-03-25 12:36:25
来自 PC
评论
举报
niziqian007
楼主的想法完全可以的,而且现在有很多就是这样运行的,这叫自动旁路。设计自动关键是三点:1、旁路和变频的相序必须一致,否则旁路后机械就反转了;2、需要增加三台开关(变频器出入口、旁路),旁路与输入输出开关互锁,以防旁路电源向变频器本体反充电;3、变频器输出无需不带电,旁路切换时有一定的冲击,但此冲击电流远比电机启动电流小,所以不必担心。这种旁路的做法已经很成熟了。