正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
阅读下一篇
以下是排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计。各位朋友、同行和前辈,您们说这个设计符合规范要求吗?为什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhong-wei-jie
沙发
上图中,由消防中心至各设备的导线、管(槽)安装,可以加注为:
2006-06-25 06:18:25
赞同0
-
zhong-wei-jie
板凳
上表中的第5项,A+B,二总线+电源或电铃线,本意是:DC24V电源和二总线都需要连接至控制模块,警铃的安装高度H,H=2.2m,报警按钮的安装位置在警铃的下方,其高度H,H=1.4m,它们都工作在DC24V之下,所以,可同穿管(槽)安装。
2006-06-24 08:31:24
赞同0
加载更多下列导线、管(槽)埋地敷设至厂房:
1. 电话线单独穿管(槽)安装—5D/TC 25。
2. 广播线单独穿管(槽)安装—E/TC 20。
3. DC24V电源线、手动操作线和信号反馈线(均加隔离继电器以后),都工作在DC24V电压下,可以同穿管(槽)安装—5A+a+5C+3h/MR 100X40。
下列导线、管(槽)埋地敷设至泵房:
1. 电话线单独穿管(槽)安装—D/TC 20。
2. 广播线单独穿管(槽)安装—E/TC 20。
3. DC24V电源线、手动操作线和信号反馈线(均加隔离继电器以后),都工作在DC24V电压下,可以同穿管(槽)安装—A+B+2H+h/TC 32。
回复 举报
下图是某工程消防中心安装的设备和出线,确实够简单明聊。设备包括:
1. 主机1台--图示6个回路的二总线,其中一个回路直接引至泵房;另一路a,是连接复视屏的RS485信号总线。
2. 多线制电话主机1台--图示6个回路,其中一个回路电话线直接引至泵房。
3. 带卡座和调频接收功能的总线制广播主机1台--只有一路出线。
4. 带备用电池的DC24V电源一套--图示5路C出线,另一路B直送泵房。
5. 联动柜1台--图示出线包括:消防泵手动控制及信号反馈线H2组,消防稳压泵信号反馈线h1组,其它消防设备控制及信号反馈线h3组。
回复 举报