第一节 一般规定
第3.1.1条 设置集中采暖的公共建筑和生产厂房及辅助建筑物,当其位于严寒地区或寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0°C以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5°C设置值班采暖。
注:当工艺或使用条件有特殊要求时,可根据需要另行确定值班采暖所需维持的室内温度。
第3.1.2条 设置集中采暖的生产厂房,如工艺对室内温度无特殊要求,且每名工人占用的建筑面积超过1000m2时,不宜设置全面采暖,但应在固定工作地点设置局部采暖。当工作地点不固定时,应设置取暖室。
第3.1.3条 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻,应根据技术经济比较确定,且符合国家有关节能标准的要求。
第3.1.4条 围护结构的最小传热阻,应按下式确定:
Ro•min=a(tn-tw)/Δtyαn( 3.1.4-1)
或 Ro•min=a(tn-tw)Rn /Δty (3.1.4-2)
式中 Ro•min ---围护结构的最小传热阻(m2•°C/W)(m2•h•°C/kcal);
tn---冬季室内计算温度(°C)。按本规范第2.1.1条和3.2.4条采用;
tw---冬季围护结构室外计算温度(°C),按本规范第3.1.5条采用;
a---围护结构温差修正系数,按表3.1.4-1采用;
温 差 修 正 系 数 表3.1.4-1

1151071247043.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shenajiujiuwoba

    第3.7.1条 以高压蒸气为热源的热水采暖,有条件时;可采用蒸汽喷射器作为热水采暖系统的加热和循环装置。
    第3.7.2条 蒸汽喷射器宜集中装设。当集中装设在技术经济上不合理时,可分散装设。
    第3.7.3条 当蒸汽喷射并联使用时,每个蒸汽喷射器均应装设止回阀。
    第3.7.4条 回水在蒸气喷射器混合室入口处的工作压力,应大于蒸汽喷射器出口水温的饱和压力,并应有一定的安全量。条件许可时,蒸汽喷射器宜采用高位安装。
    第3.7.5条 系统内的回水静压,应尽量采用膨胀水箱控制。溢流水应回收。

    2006-06-23 22:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • shenajiujiuwoba
    第3.6.1条 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,宜在热力入口与下列供热系统分开设置:
    一、通风、空气调节系统;
    二、热风采暖和热风幕系统;
    三、热水供应系统;
    四、生产供热系统;
    五、其他应分开的系统。
    第3.6.2条 热水采暖系统,应在热力入口处的供回水总管上设置温度计、压力表,必要时,应装设流量计和除污器。
    注:(1)流量计宜设在供水总管上。
    (2)除污器应装在流量计、调压板和混水器的入口管段上。
    (3)小系统可不受本条规定的限制。
    第3.6.3条 当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装高减压装置。
    注:(1)减压装置应由减压阀、安全阀和压力表等组成。
    (2)减压阀进出口的压差范围,应符合制造厂的规定。
    第3.6.4条 当热网的供水温度高于采暖系统的供水温度,且热网的水力工况稳定,入口处的供回水压差足以保证混水器工作时,宜装设混水器。
    第3.6.5条 室内热水采暖系统的总压力损失,应根据入口处的资用压力通过计算确定。当资用压力过大时,应装设调压装置。
    第3.6.6条 高压蒸汽采暖系统最不利环路的供汽管,其压力损失,不应大于起始压力的25%。
    第3.6.7条 热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%。
    利用电子计算机计算时,各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于5%。
    第3.6.8条 布置蒸汽采暖时,应尽量使其作用半径短,流量分配匀均;环路较长的高压蒸汽采暖系统,宜采用同程式。选择管径时,应尽量减少各并联环路之间的压力损失差额。必要时,应在各回水汇合点之前装设调压阀门。
    第3.6.9条 采暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管的始端的管径,不宜小于20mm;低压蒸汽的供汽干管可适当放大。
    第3.6.10条 采暖管道中的热媒流速,应根据热水或蒸汽的资用压力、系统形式、防噪声要求等因素确定,最大允许流速不应大于下列数值:
    一、热水采暖系统:
    民用建筑 1.2m/s
    辅助建筑物 2m/s
    生产厂房 3m/s
    二、低建筑蒸汽采暖系统:
    汽水同向流动时 30m/s
    汽水逆向流动时 20m/s
    三、高压蒸汽采暖系统:
    汽水同向流动时 80m/s
    汽水逆向流动时 60m/s
    第3.6.11条 机械循环双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应考虑水在散热器和管道中冷却而产生的自然作用压力的影响。
    第3.6.12条 单管异程式热水采暖系统,立管的压力损失不宜小于计算环路总压力损失的70%。必要时,可采用热媒温度不等温降法计算。
    第3.6.13条 采暖系统的计算压力损失,宜采用10%的附加值。
    第3.6.14条 蒸汽采暖系统的凝结水回收方式,应根据二次蒸汽利用的可能性以及室外地形、管道敷设等情况,分别采用以下回水方式:
    一、闭式满管回水;
    二、开式水箱自流或机械回水;
    三、余压回水。
    注:凝结水回收方式,尚应符合国家执行《锅炉设计规范》的要求。
    第3.6.15条 高压蒸汽采暖系统,疏水器前的凝结水管不应向上抬升;疏水器后的凝结水管向上抬升的高度应 计算确定,但不宜大于5m。
    注:当疏水器本身无止回阀时,应在疏水器后的凝结水管上设置止回阀。
    第3.6.16条 疏水器至回水箱(或二次蒸发箱)之间的高压蒸汽凝结水管,应按汽水乳状体进行计算。
    第3.6.17条 选择散热器调节阀门时,应符合下列规定:
    一、单管系统应采用低阻力阀门;
    二、双管系统应采用高阻力阀门。
    注:单管顺序式系统,不应装设散热器调节阀。
    第3.6.18条 采暖系统各并联环路,应设置关闭和调节装置。
    有冻结危险时,立管或 支管上的阀门至干管的距离,不应大于120mm。
    第3.6.19条 在减压阀、疏水器、混水器和其他装置以及自动控制阀的前后,均应设置关闭用的阀门。
    第3.6.20条 热水和蒸汽采暖系统,应根据不同情况,装设必要的排气、泄水、排污和疏水装置。
    第3.6.21条 采暖管道的伸缩,应尽量利用系统的弯曲管段补偿,当其不能满足要求时,应设置伸缩器。
    第3.6.22条 采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水管、汽车同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003;不得小于0.002;对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005。
    如因条件限件,热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.25m/s。
    第3.6.23条 室内采暖系统的管道,应明装, 有特殊要求时方可暗装。
    安装在腐蚀房间内的采暖管道及附件,应采防腐措施。
    第3.6.24条 穿过建筑物基础、变形缝的采暖管道,以及镶嵌在建筑结构里的立管,应采取预防由于建筑下沉而损坏管道的措施。
    第3.6.25条 当采暖管道必须穿过防火墙时,在管道穿过处应采取固定和密封措施,并使管道可向墙的两侧伸缩,
    第3.6.26条 采暖管道穿过隔墙和楼板处,宜装设套管。
    第3.6.27条 采暖管道不得同输送蒸汽燃点低于或等于120°C的可燃液体或可燃、腐蚀性气体的管道在同一条管沟内平行或交叉敷设。
    第3.6.28条 符合下列情况这一时,采暖管道应保温:
    一、管道内输送的热媒必须保持一定参数时;
    二、管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶及管道井内或易被冻结的地方时;
    三、管道通过的房间或地点要求保温时;
    四、管道的无益热损失较大时。
    注: 不通行地沟内仅供冬季采暖使用的凝结水管,如余热不加以利用,且无冻结危险时,可不保温。
    第3.5.9条 必要时,热风采暖系统应按本规范第7.3.16条的规定设自动控制装置。
    第3.5.10条 符合下列条件之一时,宜设置热风幕:
    一、位于严寒地区的公共建筑和外门开启时间长短,当生产或使用要求不允许降低室内温度,且又不可能设置门斗或前室,且每班的开启时间超过40min;
    二、不论是否位于严寒地区和外门开启时间长短,当生产或使用要求不允许降低室内温度,且又不可能设置门斗或前室时;
    三、位于非严寒地区的公共建筑和生产厂房,经技术经济比较设置热风幕合理时。
    第3.5.11条 热风幕的送风方式、对于公共建筑、宜采用由上向下送风,生产厂房宜采用双侧送风,外门宽度小于3m时,可采用单侧送风,当受条件限制不能采用侧面送风时,宜采用由上向下送风。
    注:侧面送风时,严禁外门向内开启。
    第3.5.12条 热风幕的送风温度,应根据计算确定。对于公共建筑和生产厂房的外门,不宜高于50°C;对于高大的外门,不应高于70°C。
    第3.5.13条 热风幕条缝和孔口处的送风速度,应通过计算确定。对于公共建筑的外门,不宜大于6m/s;对于生产厂房的外门,不宜大于8m/s,对于高大的外门,不宜大于25m/s。
    第3.5.14条 设置热风幕的生生厂房的外门,应设便于启闭的开关装置。必要时应与热风幕的通风机联锁。