求教最节能的供冷方案
求教最节能的供冷方案
各位前辈,小弟现在遇到一个项目需要请教:
有一会展中心,南北139米,东西189米,南半部分三层,层高5米,北半部分一层,层高9米.要求用最节能的方案解决夏季供冷问题.该建筑所在地夏季最高温度37度,夏季空调设计平均温度25度.
哪位前辈有合理方案,请不吝赐教.谢谢!
发布于
2006-06-22 18:45:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
edilaobai
我认为采用常规的空调系统,考虑以下几个问题
1 围护结构做成节能型
2 南半部分三层每层单独设置系统;北半部分一层单独设置系统
3 建议采用屋面式风冷式机组,采用变频式送风(冷风)
2006-08-13 16:25:13
来自 PC
评论
举报
quandunhai
个人觉得最好是用水源或地源热泵,这个目前就是前期投次稍大点,不过运行成本还是较低的.
2006-08-11 15:40:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dongfangweian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
99
回复
1052
粉丝
1
+ 关注
私信
行业脉动
返回版块
12.08 万条内容 · 83 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
edilaobai
我认为采用常规的空调系统,考虑以下几个问题
2006-08-13 16:25:13
来自 PC
评论
举报
-
quandunhai
个人觉得最好是用水源或地源热泵,这个目前就是前期投次稍大点,不过运行成本还是较低的.
2006-08-11 15:40:11
来自 PC
评论
举报
加载更多1 围护结构做成节能型
2 南半部分三层每层单独设置系统;北半部分一层单独设置系统