我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!

全部回复(66)

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    两台容量相差太多不能并列运行。
    2017-09-13 20:50:13

    回复 举报
    赞同0
  • houbinhao
    houbinhao 板凳
    并一下试试就可以了,有什么不可并的,环流百分百会产生,就是同一型号同一批次的两台变压器。还负荷后,只是负荷分配不同
    2017-09-13 13:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhshh33401
    zhshh33401 地板
    我认为只要变压器能满足下列条件,是可以并列的:
    1、变压器的接线组别必须相同。
    2、变压器的额定变比应相等。
    3、并联变压器的阻抗电压最好相等,相差不宜超过10%。
    4、并联变压器的容量之比一般不应超过3:1.
    2008-03-20 14:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • wzhs2008
    wzhs2008 4楼
    两台主变并联后的负荷分配与容量成正比,与阻抗电压成反比。

    S
    S1 = ──────────── × S1e/Ud1
    S1e/Ud1 + S2e/Ud2

    S
    S2 = ──────────── × S2e/Ud2
    S1e/Ud1 + S2e/Ud2

    S--总负荷;

    S1e=630kVA;S2e=315kVA
    S1--630kVA变压器的负荷;S2--315kVA变压器的负荷。
    Ud1--630kVA变压器的阻抗电压;Ud2--315kVA变压器的阻抗电压。
    如630kVA变压器的阻抗电压为4.5%,315kVA变压器的阻抗电压为4%,则
    S1=0.64S;S2=0.36S
    当315kVA变压器达到满负荷时,两台变压器的总负荷为:875kVA
    2008-01-15 20:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • feiyun2002
    feiyun2002 5楼
    同志们,咋们讨论这两种容量变压器并列运行的可行性,而不是要我们去做其他方面的设想,以我所见,楼主的意思就是这两台变压器容量已定!