土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于弱电和强电共用桥架的问题

关于弱电和强电共用桥架的问题

发布于:2011-08-22 16:52:22 来自:电气工程/建筑智能化 50 12290 [复制转发]
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • 顶顶
    顶顶 沙发
    视频监控系统图像易受干扰,及时分开有时图像都不能达到要求,
    正规的视频监控系统,线路肯定与强电线槽分开设置的。
    2012-02-28 16:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • quzjl
    quzjl 板凳
    桥架里强弱电之间用金属隔板分开,应该是没有问题,做好接地就行了
    2012-02-27 17:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • dlroberto
    dlroberto 地板
    小工程220V经常和视频电缆走一起的
    2012-02-13 13:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • hcad88
    hcad88 4楼
    这个绝对是不可以的,我们原先就是这样做的,最后图像干扰很严重,由于雷击室外摄像机,引起室内电缆着火。
    2011-11-22 17:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • sindy111
    sindy111 5楼
    建议单独走管
    2011-11-18 14:40:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(50条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈监控摄像机测试步骤及其使用方法(转载)

http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=2928852&fromuid=74387浅谈监控摄像机测试步骤及其使用方法 - 视频监控 - 中国设计师网社区

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10