三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??


个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。
但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??

全部回复(59)

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。
    但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??

    -----完全错误!!!

    即便三相不平衡,会导致N线上有电流,但不是漏电,所以,即便漏保接线正确,它也不会跳闸!!!

    但是,如果N线不进3P+N漏保,而该漏电开关的动作检测、工作系统电源均是220V的,如果N线没有接上,那么该漏保永远不会动作!!!
    2011-08-26 15:41:26

    回复 举报
    赞同1
  • 哈喽呀呀个呸
    那么,漏电不跳,短路和断路的时候会跳闸吗??
    2018-08-31 02:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • co1466580925586
    xingyun10 发表于 2011-8-25 15:39 如果进线处不接N线的话,根本不会跳闸。漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一相线,一N线,如果N线没有接 …我单位三相四线漏电开关,怎么不接零线就跳闸呢。是电子式的。那种白色的开关
    2016-06-22 15:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • 北大山人
    sacalwolf 发表于 2014-1-10 13:54 电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。进线接N,出线不接N会跳第二、如果两极的漏电断路器,不接N线,那一种漏电断路器都会跳,只要你发生用电!因为这时候对漏电断路器来说,只有流出的电流没有了流回去的电流, 这时候就产生了剩余电流啦!会跳!但是,对于三相漏电断路器,或者三相四极漏电断路器,无论电子式的还是电磁式的,跳不跳闸,(这里仍指漏电跳)跟接不接N线无关!完全可以运行三相负载,也可以运行两相负载。这时候都没接N线。但是只要不漏电,就不会跳!
    2014-05-05 21:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • 北大山人
    sacalwolf 发表于 2014-1-10 13:54 电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。进线接N,出线不接N会跳第一、电子式漏电断路器其控制回路也不都是一相一N,这里指三相的,也有接在两相之间的。如果只接到一相和一N之间的话,有时候现场如果没有N线,或者忘了接N线,漏电断路器漏电保护功能就不工作了。但这时候不耽误用电,却威胁到了安全!
    2014-05-05 21:09:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(59条)