雨淋阀后设常闭的电磁阀?不多见,是不是喷水的可靠性降低了
2006-06-23 16:03:23
赞同0
-
taotao007
板凳
最终方案:
2006-06-22 12:25:22
赞同0
加载更多回复 举报
查了一下规范,我设计的厂房为严重危险等级Ⅱ级,喷水强度12L/min.m2,按12.35*6m2计算,设计水量为15L/S,单间管径就达到DN100。(看来初步设计的选管有些问题)
根据自动喷水灭火系统设计规范5.0.4雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于260m2。
请注意规范中是说“每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于260m2”,由于我的厂房单间面积只有74.1m2,而且是用防爆墙分隔,可看做整个厂房为6个防火区间,因此,雨淋阀控制的喷水面积仅为74.1m2(考虑单间失火,不考虑6间或几间同时失火),因此,整个厂房设置一个雨淋阀。每个单间管路加设电磁阀。
失火时,单间烟感光感信号分别传给单间的电磁阀和总雨淋阀中的电磁阀,两个阀门运动,失火的房间喷水,其他房间由于管道上的电磁阀不开,所以不会喷水。
省了5个雨淋阀,而且从规范的角度来讲,应该是满足要求的。
如有不同的意见或建议请大家指正。
谢谢。