没有技术夹层可不可以做净化,如何走管道
没有技术夹层可不可以做净化,如何走管道
现有一车间12*35米,十万级净化,厂家要求吊顶高度4400MM(原车间高度就4500MM),顶部采用铝塑板吊顶,四面隔墙采用岩棉净化彩钢板,现请教各位净化高手铝塑板吊顶十万级净化车间可不可以?风道怎样走?布袋风道可不可以?
发布于
2011-08-20 10:27:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
gongjin62
不同意你的“洁净空调一般不做回风”的说法。
2011-09-02 13:29:02
来自 PC
评论
举报
说放弃
我们公司以前做过一个项目 没有吊顶的 洁净等级也是十万级 上送小侧回,由于客户的生产设备很高 设备顶部离天花只有1.6米的样子 ,但是设备放在中间 设备两边还是有很大空间的可以做风管,和放高效 线槽挨着风管走,空调主机和风柜放在另外一个房间。但是这个消防是没法做的了不过客户也要求不做消防
2011-08-27 16:54:27
来自 PC
评论
举报
juncai13
看了前面一些回复,飙汗!
不需要回风这种说法也来了,除非工艺要求全排,否则还是要回风的。
100mm肯定是不行的,不说风管,水电都施工困难。
同意前面的回复,采用局部降低吊顶的做法,顶送四角/两侧回/排风。
十万级一般不能采用铝塑板吊顶,容易积尘,要用彩钢板吊顶。