土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AO工艺污水处理的问题 求资深高手

AO工艺污水处理的问题 求资深高手

发布于:2011-08-20 09:20:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我所在的化工厂,主要排放氨氮和COD。每天早上都会取样做污水分析。分析数据值中午才得出。 现在的问题是 我不知道如何分析这些数据值,如何根据数据加料。我厂碳源投放为稀甲醇,氮源为污水废液。磷源为过磷酸钙。 求高手
本人手机QQ二十四小时在线 扣扣: 1823510456



PS 另求AO工艺的污水建议

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a852024992
    a852024992 沙发
    给你三天数据
    第一天 第二天 第三天
    氨氮 COD(cr)
    系统进口 105 165 198 355 152 212
    缺一 82 222 72 165 84 297
    缺二 76 64 91
    接一 53 291 41 354 46 289
    接二 47 42 51
    系统出口 22 32 10 24 27 35
    2011-08-23 17:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.95 万条内容 · 1499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电镀废水运行费用具体该怎么算?

电镀废水处理,如何计算运行费用啊? 比如说多少元/m3,这些有没有计算公式的?运行费用的维修费用和保养费用这些又是怎么算的? 我们现在是分流处理,然后再并入综合水集中处理。工艺流程大致是:分流先调节PH值,然后加入PAM、PAC,沉淀,然后再经过生化处理,过滤之后放流。 我想请问PH由0调至9怎么算啊,水量是130CMH?

回帖成功

经验值 +10