土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 求助 地下水位较浅,基坑较深,施工单位降水一直降不下去怎么办????
求助 地下水位较浅,基坑较深,施工单位降水一直降不下去怎么办??基坑底都是泥浆,降水一直降不下去,而且甲方着急施工,让设计院出处理意见,该怎么处理

全部回答(36 )

  • zkyxs
    6楼方法最可靠
    2011-10-27 16:46:27 来自 PC 评论 举报
  • chenduzhe
    最好找人到现场看一下,这样拿出来的建议不一定符合实际
    2011-08-26 08:14:26 来自 PC 评论 举报
  • daguo
    可以由地勘提意见或有岩土资质的设计院体意见!顺便说一下,如果存在深基坑(何为深基坑见相关资料)的问题的话,初步设计的时候就应该提出来,施工图中必须有深基坑支护设计!
    2011-08-24 16:26:24 来自 PC 评论 举报
  • cqs77000
    我估计是土层内的滞水,不属于地下水,还是应该在厂区内设置轻型井点降水。
    2011-08-24 09:13:24 来自 PC 评论 举报
  • qin.jq

    土质情况决定了降水方式、及降水设备。像你这样明白人不多啊!
    降水分轻型井点、深井、电渗等,主要根据渗透系数来选择。
    2011-08-23 22:23:23 来自 PC 评论 举报