土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算

【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算

发布于:2011-08-18 18:08:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • anqinghym
    anqinghym 沙发
    多谢版主及各位同仁关心,通过努力,供电系统已经上调了速断及二段的定值,现在保护基本正常,很少有误动了。
    2012-09-08 13:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • anqinghym
    anqinghym 板凳
    需要哪些参数啊?我觉得有这些也差不多了哦:110kV变电所主变容量为50000+40000;我们35kV线路只有18kM,是LGJ185/25的导线,水平排列,间距2.5米,110kV变电所主汛期最大上网功率约60000kW,我们变电所最大上网功率后期估计在30000kW左右。还需要哪些参数,我提供上来。主要是计算速断定值哦。
    2011-08-24 00:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多