土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸

【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸

发布于:2011-08-18 16:22:18 来自:电气工程/断路器 81 16173 [复制转发]
家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。

全部回复(81)

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    接线上有错误,是不是地线和N线混接了
    2014-03-14 17:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    所装用的漏电断路器(4P、2P)必须要接入N线,加以控制。漏保以下的线路PE线与N线必须分开,不能有物理上的联结。这是漏电开关特性所决定的,问题的关键环节。
    2014-02-26 14:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • robert5959
    robert5959 地板
    学习学习,虽然还看不懂
    2014-02-13 23:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • sxyc2008
    sxyc2008 4楼
    我是新手,坐看高手们的指点
    2011-08-25 22:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • pxiazju
    pxiazju 5楼
    这种情况有时比较常见,特别是新建的系统初送电时[容易出现,主要是有部份回路的N和PE线混接的现象.
    如果你把所有负荷的N和PE也断开,再合总断路器,楼层总开关是不会跳闸的。

    这个赞
    2011-08-25 07:13:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(81条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器这样出线可不可以??

断路器下桩头出2根电缆,分别到下一级2个断路器,这样做可不可以呀!请指教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10