冷冻水如何更换?
冷冻水如何更换?
公司供超净间的冷冻水两年没有更换了,水都变成了黄色的。最近想清洗管道并更换水,工程商说把水放了全换成乙二醇,但问了一个暖通工程师说只用水就可以了,不需要加乙二醇。不知道怎样正确,请各位指点。使用地址在北京。
发布于
2011-08-18 16:05:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(14 )
wyjkecw
我一般更换冷媒水也是 2年/次
具体还要看水质检测报告和水质颜色
2011-09-03 14:00:03
来自 PC
评论
举报
jackie3377
建议:
1.最低点找排水口一边排水 同时观察补水系统。排除的水量至少可以把整个系统里面的水量换6次以上。
2.如果你们公司有钱的话。同步做水处理。可以做液体的 ,也可以放在补水箱里做固体的。
如果做水处理 可能破点管路内壁的腐蚀结垢层 ,会堵塞管路 。需要再化学反冲处理等。
建议做1即可.
2011-09-02 14:15:02
来自 PC
评论
举报
meng460259207
中央空调是一种高精密度、价格昂贵的设备,危害空调的“第一杀手”是结垢。因为污垢的产生,不仅影响中央空调的制冷效率,而且传会引起垢下腐蚀事故,减少设备的使用寿命,严重的会造成管线和设备腐蚀穿孔现象。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2~0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行电耗平均增加10~15%,因此,对中央空调机组及循环水系统要定期检查,若有污垢产生,应及时进行清洗。
清洗原理及工艺
用无机或有机清洗剂加入到被清洗的设备界面中,对难溶水垢、生物粘泥等进行分散、剥离。同时与化学药剂发生反应,生成络合物离子或水溶性盐一起被带走,从而达到除垢清洗的目的。在清洗药剂中加有相应的铁、铜缓蚀剂,消泡剂等。
清洗工艺:水行(反复)→杀菌灭藻→排水→加入清洗剂动态清洗→排液→水洗→钝化预膜处理→排污→水洗→设备复原→完成。
清洗效果达到并超过《化工部工业设备化学清洗质量标准》HG/T2378---92。除垢率≥95%,缓蚀率≥98%,平均腐蚀速度Fe/Fe≤0.6mg/cm.h,Cu/Cu≤0.2mg/cm.h.
论坛里有帖子
2011-09-01 11:39:01
来自 PC
评论
举报
meng460259207
既然要置换管道内部的水,那就清洗管道,做一次预膜处理,以后就不会这样了
2011-08-25 18:31:25
来自 PC
评论
举报
yangchunbo23
学习了
2011-08-23 20:32:23
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(14条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
huazec
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.32 万条内容 · 301 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
