土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 走过路过不要错过,九道预算问题,请高手不啬赐教!!

走过路过不要错过,九道预算问题,请高手不啬赐教!!

发布于:2006-06-19 10:39:19 来自:工程造价/安装工程造价 4 1329 [复制转发]
我是浙江的新手,最近要考安装预算员,在学习过成中碰到一些问题百思不得其解,现在贴出来,望各位高手解释,相信对刚入门学预算的人有帮助!

暖通安装预算问题:

1、成品阻抗消生器安装800*500定额的问题,它的定额编号为什么是9-200H,而不是9-200呢?它的基价和人工费是多少呢?好像按照定额书上查9-200不对的

2、穿楼板钢性防水套管,套用浙江第六册,它的定额编号为什么是6-2949H,而不是6-2949呢?
它的基价和人工费是多少呢?好像按照定额书上查6-2949不对的

3、无缝钢管二次安装(电弧焊)D159*6,它的定额编号为什么是9-35H,而不是9-35呢?
它的基价和人工费是多少呢?好像按照定额书上查9-35不对的

4、水泵从施工现场100m运到大楼四楼的设备底座(高度大约9.7m),要不要计算水平和垂直运输费用呢?不要的话什么情况下要计取呢?

5、规格为500*400的不锈钢通风管道,铁皮面积有50㎡,采用手工氩弧,则应该套用什么定额呢?要换算吗?人工要乘系数吗?

6、在编制给排水、采暖、燃气工程量预算时,埋地管道的脚手架搭拆费费率可以计算吗?

7、绝热工程中,管道长度为100m,管子外径500mm、绝热层厚度为80mm时,其绝热层的体积是多少?我按照数学方法算出来是14.57㎡,但他们告诉我正确的应该是15.12㎡,怎么算?

8、镀锌薄钢板厚度为0.6毫米,每平方米的重量是多少?它的密度是多少?

9、电器安装中,敷设电缆VV3×16+1×10电缆120m,其敷设的人工费是多少,怎么算?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • wl131488
    wl131488 沙发

    我是直接套用公式,以为没有用到密度,谢谢李哥指点,学习了,呵呵。
    2006-06-20 08:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • qylx
    qylx 板凳
    关于定额换算,各地有一定的区别。青云就是浙江的,回答很详细、很清楚。关于第8项,实际上7.85就是钢材的密度!
    2006-06-19 22:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • tianyaclub.com
    青云斑竹,小弟对你的景仰犹如滔滔江水,连绵不绝,又有如黄河之水,一发泛滥而不可收拾!!!
    2006-06-19 13:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • wl131488
    wl131488 4楼
    看了一下,你这九道题基本上都是定额换算的问题,我跟你说一下换算的步骤,具体数据我就不计算了。

    1.浙江省安装定额中9-200是是阻抗式消声器制作安装的定额编号,你这道题中的是成品安装,只记取安装的费用,根据第九册定额第三页的制作、安装比例查询,消声器的制作、安装比例为:制作的人工:91%、材料:98%、机械99%,安装的人工:9%、材料:2%、机械:1%,据此可以根据9-200的定额基价换算;

    2.浙江省安装定额解释关于穿楼板刚性防水套管的解释为:套用第六册定额的刚性防水套管相应定额,但是定额基价需乘以0.3的系数,主材需乘以0.5的系数。

    3.无缝钢管的二次安装,人工费需乘以2,相应安装基价需加上增加的一次人工费,如你所说,不过定额号应该错了,估计是6-35H,其基价应该变为:125.56,人工为:63.12

    4.浙江省安装定额解释:定额内包含的设备水平运距为300米,材料的水平运距为100米,同时参照第一册第四页关于超高调整系数的规定为超过正负10米才记取,所以你所说的情况不应该记取水平和垂直运输费。

    5.浙江省安装定额第九册对于矩形不锈钢风管套用定额,应先换算成当量直径,即:D=2A*B/(A+B),A、B分别为矩形的长和宽,根据你的500*400,计算出的D即为444,应套9-264,另第九册第117页定额解释为:风管以电焊考虑,如需使用手工氩弧焊,人工*1.238、材料*1.163、机械*1.673,你据此即可换算

    6.应该计算脚手架搭拆费,因为脚手架搭拆费属于技术措施费,不过有种情况是单独承包的室外埋地管道工程不得记取脚手架搭拆费。

    7.计算绝热层体积的公式为:V(m3)=100*π*(D+δ+δ*3.3%)*(δ+δ*3.3%)
    该公式单位为m3/100m,D和δ分别为管道外经和保温厚度,不过要换成以m为单位,我计算了一下,为14.62 m3,你再根据此公式计算一下。

    8.镀锌钢板每平方米的重量计算公式为:G(m2)=7.85*δ+0.275 Kg/m2,其中δ为钢板厚度,计算过程不需要密度。

    9.第二册第176页第五条有定额解释:25m2及以下的三芯及三芯以上电力电缆敷设按照35m2的电力电缆敷设定额乘以系数0.4,即人、材、机均乘以0.4。
    2006-06-19 13:23:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.27 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定额换算的问题!

大家在平时工程中碰到那些暖通定额需要换算的常见分部分项工程为了让新人少出错和提高大家的定额应用水平,大家下面请跟贴!!!!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10