  • sun963207
    领导考虑的很正确。
    对于别墅,任何用户关心的都是自己使用时花了多少钱,而这些钱需要说得明,看得见。
    别墅与办公楼同用冷水机组时,虽然整体效率高,但是对于别墅难以明确其用能费用,最终收费时会遇到困难,况且二者使用时间不同,别墅一般晚上用能,办公楼停用,这是开冷机会有困难,大部分能耗会白白浪费在水泵上(要保证冷机的最小流量)。

    对于别墅,由于可以开窗换新风,因此只需解决冷热供应问题,又因为别墅占地大,室外放置空调主机,用户一般又不会反对,因此比较简单,主要方式有以下集中:
    (1)燃气热泵:大连三洋,供热时直接烧热水(相当于小锅炉),供冷时转为发动机(类似汽车发动机)驱动普通蒸汽压缩冷机制冷,使用方便,维护难度大点。
    (2)吸收式热泵:长沙远大,就是小型直燃机,使用方便,维修难度最大,设备衰减也大(不推荐)。
    (3)多联机:厂家较多,国内的、国外的,都差不多,通过我实际调研:格力、美的就可以便宜,维修成本也较低。
    (4)风冷热泵:涡旋式风冷热泵,技术最成熟,维修成本也最低,厂家国内、国外都可以(主要是技术难度低)。
    (5)水源热泵:初投资最高,维修困难较大,我反对。
    使用限制:
    (1)供热问题:楼主没有说明项目所在地冬季是否比较寒冷,若冬季比较寒冷,且供冷期较长时,只能使用市政热网,因为以上(1-4)在冬季供热效率下降太多,特别是(3)和(4)。
    (2)室内末端:除(3)外,其他形式室内末端可采用普通风机盘管,造价低廉,维修成本最低,但是室内噪音太高,因此需提前考虑。
    (3)能源费用:修对当地的燃气费用、民用电费、水费、集中供热费进行仔细测算,再结合设备初投资、运行费用估算、使用寿命、维护成本、用户特殊要求等条件综合考虑。

    问题很小,但是很复杂,做好了很不容易,别听厂家的,你表现的机会来了,好好做。
    2010-01-29 09:37:29 来自 PC 评论 举报
  • fangxia0625
    好像都是用多联机的啊
    2010-01-27 17:28:27 来自 PC 评论 举报