土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板还能做无梁楼盖吗?

地下室顶板还能做无梁楼盖吗?

发布于:2011-08-15 17:19:15 来自:建筑结构/地下室设计 59 61753 [复制转发]
按照2010版《抗震规范》第6.1.14条,“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构”——那么,大底盘地下室车库上有多幢住宅楼时,车库顶板是否不能采用无梁楼盖?以前,有不少住宅下的地下车库采用无梁楼盖,塔楼下的结构形式保持现浇梁板结构,现在都变成违反规范了吗?
规范的条文里有两个关键词“现浇”、“梁板结构”。其中,“现浇”很好理解,也容易做到;而“梁板结构”如何理解?无梁楼盖不属于梁板结构吗?如果抗侧刚度和节点区的抗弯承载力都满足规范要求,是否也算满足嵌固条件?
这里有还有一个问题需要明确:对于无梁楼盖而言,节点区各个方向梁的抗震受弯承载力如何计算?按柱帽还是柱上板带,或者其他?
请各位高手指点。

[ 本帖最后由 zjm2002 于 2011-8-15 18:23 编辑 ]

全部回复(59)

只看楼主 我来说两句
  • kugemei
    kugemei 沙发
    有个问题,既然是梁板结构优于无梁楼盖,为什么梁板式筏板和平板式筏板基础对比中,规范倾向于做平板式?
    2016-11-26 01:57:26

    回复 举报
    赞同1
  • czcivilczcivil

    可以做 但是不推荐采用无梁楼盖

    2022-01-04 16:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • yzyou521
    yzyou521 地板
    wang5512 发表于 2011-8-17 14:51 现浇空心无梁搂盖,并不等于无“梁”,只是看不到明的梁而以嘛,暗梁和肋梁不是梁嘛?另外,保守一点的话 …首先《高规》8.2.4对你说的梁写的非常明确了,“设置构造暗梁”,注意是构造的,实际上它就是一块特殊的板而已,在板柱结构中,它并不能成为传力构件,荷载是通过板直接传递到托板或柱帽上的,个人浅见,有错希望大神斧正。
    2017-06-22 13:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • xgr718
    xgr718 4楼

    学习了学习了
    2017-02-22 10:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1464770231767
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2017-01-12 13:29:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(59条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

逆作法地下室后浇带改施工缝

地下室采用逆作法施工,后浇带封闭周期长,影响下层出土,甲方提出把后浇带改成施工缝,需要做怎样特殊处理?请有经验的简单介绍下施工方案,嘻嘻

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10