阅读下一篇
有谁知道我国有多少变压器厂? 有多少能生产110KV及以上变压器的? 谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
4291545
沙发
这种保护方式谁见过?原来我说加上负序保护,后来一想,负序保护很难整定,算了,不要了
2006-06-15 14:48:15
赞同0
-
4291545
板凳
告诉你们,启动增压风机4500KW时,PT显示电压为82V,(启动时)好在启动时间短,约12~15S的样子,在这个时间段内,是没有任何保护的,励磁电流虽然较大,过流不动作,因为时间过流设置比较长,速断也不动作,因为达不到速断高值,差动更不可能动作,因为不属于外部故障,约12~15S没有保护,怎么样?见过吗?
2006-06-15 14:45:15
赞同0