【求解】打雷时办公楼总闸老跳电怎么办?
【求解】打雷时办公楼总闸老跳电怎么办?
如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?
发布于
2011-08-13 15:33:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(31 )
玖重山
加装SPD没有?SPD应该能结局这一问题吧!应该是被电着了!
2011-09-26 14:27:26
来自 PC
评论
举报
net.cn.2008
这个我咋理解不了呢?TN-C-S连接在一起的话 电源总箱内 PEN分PE和N的撒 都接地了啊 为什么对地电位差又不一样呢?
2011-09-25 22:33:25
来自 PC
评论
举报
雷公虫
N线和PE线有没有连接在一块,如果连一块的话,雷击的时候PE和N的对地电位差是不一样的,就会产生电压冲击,造成跳闸。
2011-09-24 20:04:24
来自 PC
评论
举报
浩宇
学习了
但是SPD是什么意思?
2011-09-23 17:04:23
来自 PC
评论
举报
ccj8989
零地合一吧!再加上SPD,就无事了
2011-09-02 10:30:02
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(31条)