预作用系统的管网规模、长度是否有限?
预作用系统的管网规模、长度是否有限?
自喷规范中只规定了预作用系统管道的充水时间,那大规模的管网(管内容量较大),也可以考虑设置成预作用系统么,能通过考虑在规定时间内快速排气来解决么?
我查了以前的帖子,没找到。
但
实际中管网容量过大,长度过长,都不好,不知有没有定性的参考?《建筑给排水设计手册》中的管网容量要求太保守了。
发布于
2003-05-23 12:11:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
消
不用考虑预作用的了,因为这个工程用ESFR喷头是不能做预作用的!刚请教了专家。
国内规范没有明确说明,不全面,恐怕防火处也不会通过。
2003-05-28 14:39:28
来自 PC
评论
举报
消
我在在线上找到了篇“孙中山纪念馆预作用喷水灭火系统设计 ”的设计,不错。关于充水时间采取的措施值得借鉴。
不知有没有人浏览过?只是我觉得系统的排气阀过多会不会不利?立管上属快速排气阀,我认为横管末端上的应该为自动排气阀比较合适。作者忽视了两种排气阀的区别。
2003-05-23 21:19:23
来自 PC
评论
举报
linyinong
参考干式系统.
2003-05-23 15:18:23
来自 PC
评论
举报