土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 这样的高度100级车间怎么做?
各位高手,现有个车间,一侧消防主水管下高度:2.8米,中间部分消防水管下高度:3.25米,层高3.8米;要做100级区(手机配件生产),100 m2 :
1、请告诉指点下如何做?100m2的面积应该只能做高架地板回风吧?这种高度怎么设计最好?
2、这个100级是在万级区里面的,系统应该是要做2个吧?不能共用一个系统吧?

很少做过百级……

全部回答(8 )

  • dff3530889

    高架地板脚架可以选30cm,这样就可以保证净高2800了,消防管让开FFU 位置就可以了,希望对你有帮助
    2011-08-19 23:37:19 来自 PC 评论 举报
  • shierage
    建议采用单独系统
    2011-08-19 20:35:19 来自 PC 评论 举报
  • shierage
    FUU顶送侧回风,应该可以,主要是送回风面积大小的设置,不然风速控制不了
    2011-08-19 20:35:19 来自 PC 评论 举报
  • linxu019
    兄弟 你好,首先感谢留言,现在是2.8米的消防管不在100区,但百级区上面也有消防水管(支管底部3.2m高),层高太低,高架做不了500mm,室内更做不了2.8m啊,有其他好法子没?
    2011-08-19 15:51:19 来自 PC 评论 举报
  • dff3530889
    不知道你2.8米高度的消防水管是否在你百级无尘区,如果在,建议移位!
    洁净等级达到百级,一般要考虑垂直单向流,即考虑做高架地板,FFU+DCC系统。
    高架地板高度一般在50CM左右,洁净室净高建议不要小于2.8m,否则太过压抑。
    2011-08-19 15:40:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10