土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 非铠装电缆可以直接埋地敷设 吗?
请问,非铠装电缆可以直接埋地敷设吗?谢谢!!! http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html

全部回答(5 )

  • jiangbo88
    可以,就是在敷设时要清理底部不能有硬物,覆盖时用细砂或软土,上面盖砖或保护板保护。
    2011-08-23 09:40:23 来自 PC 评论 举报
  • 飞扬123
    不可以~~~~~~~~
    2011-08-17 08:16:17 来自 PC 评论 举报
  • 心香
    两个字(不行)!
    2011-08-13 13:22:13 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》
    8.7.2
    2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
    2011-08-12 19:45:12 来自 PC 评论 举报
  • abb16
    不穿管不可以吧,个人以为,没查规范。应该没有机械强度,很容易被破坏。
    2011-08-12 11:34:12 来自 PC 评论 举报