请教无功变化很大的系统的补偿问题

发布于:2006-06-13 11:09:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有家五金加工厂变压器为315KVA,其实际负荷电流只有80A左右,但变化较大在40A~80A之间,并且很频繁,稳定时间不超过10秒,而功率因数则在滞后0.8与超前0.8之间与负荷电流基本上同步频繁波动。无功补偿效果很差,二个月来连续每月被罚款万余元。
这事很头痛,我们尽管有几个方案:如减少一、二组电容容量等,但无把握,不知各位有否遇到过类似情况?又是如何解决的?望不吝赐教。
该厂有主要有电火花、液压机、冲床、电焊机等设备。电容器采用容量为15KVAR的共11个,其中二个一组的有5组,单个的有3组。补偿自动控制仪是采用深圳华冠的JKGFs型,该型号对防止电容器频繁投切很有效(实际使用也证明不错)它的物理控制量为功率因数和无功电流。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • macore
    macore 沙发


    zhangflyy先生:谢谢关注。现场情况是:补偿电容并未频繁投切,而是功率因数、负荷电流变化很大、很频繁,无功补偿效果差。老板就差没把我给生吞了。是否是控制仪的控制物理量不对头?是否有一种专门对付这种情况(我始终认为这种情况应该是类似的五金加工厂里普遍存在的)的控制方式?
    2006-06-13 14:55:13